Ianus
MICROMASTER 420

Универсальный преобразователь для любой задачи


Возможно, ли подключить преобразователь к PC без приобретения монтажного комплекта PC-преобразователь?
flizer
Все соединения PROFIBUS имеют интерфейс RS485, изолированный и защищенный от короткого замыкания

Используй любой преоброзаватель с RS485

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Verh
Цитата(flizer @ 23.2.2009, 2:36) [snapback]356487[/snapback]
Все соединения PROFIBUS имеют интерфейс RS485, изолированный и защищенный от короткого замыкания

Используй любой преоброзаватель с RS485

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


а причем тут профибас. в 420м это опцияя и не факт , что он там есть.

а по поводу преобразователя MM420-PC. я пробывал, но без фанатизма, у меня не получилось. да и преобразовтель не так много стоит вообще-то.
Ianus
Цитата(flizer @ 23.2.2009, 0:36) [snapback]356487[/snapback]
Все соединения PROFIBUS имеют интерфейс RS485, изолированный и защищенный от короткого замыкания

Используй любой преоброзаватель с RS485

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Если можно поподробнее, пожалуйста. Есть в наличии I-7520
Цитата
Преобразователь интерфейса I-7520 представляет собой полностью автоматический преобразователь интерфейса RS-485/RS-232. Применяется для сопряжения и передачи сигналов между устройствами, поддерживающими двухпроводную сеть стандарта RS-485 и компьютером. Преобразование сигналов RS-232 в RS-485 и в обратном направлении осуществляется прозрачно для компьютера, оператора и устройств, присоединенных к шине RS-485.

Интересует распиновка разъема на частотном преобразователе helpsmilie.gif
Ianus
Спасибо за активность!
Поздравляю защитников Отечества с праздником!
Мы не клянем судьбу свою превратную
И поднимаем пламенный бокал
За тех, кто нынче правит службу ратную
И кто ее когда-то "отпахал"!
Так пусть в бокале булькает и плещется,
Когда надежно обеспечен тыл!
Успехов Вам, защитники Отечества,
В сей славный День Вооруженных Сил!
Ianus
helpsmilie.gif Так к каким пинам на разъеме преобразователя «прикрутить» RS-485 (DATA+, DATA-) ?
Михайло
1. В этот разъем не советую ничего подключать кроме специализированных модулей. Хотя если Вы любитель азартных игр...
2. Контакты 14-15 для подключения панели оператора AOP, а не PC.
3. Есть еще вариант с Профибасом (RS485), но это должно быть подороже - нужен модуль Профибас и какой-то преобразователь...

Какую задачу-то хотите решать с помощью писюка?
Ianus
Цитата(Михайло @ 23.2.2009, 14:48) [snapback]356612[/snapback]
1. В этот разъем не советую ничего подключать кроме специализированных модулей. Хотя если Вы любитель азартных игр...
2. Контакты 14-15 для подключения панели оператора AOP, а не PC.
3. Есть еще вариант с Профибасом (RS485), но это должно быть подороже - нужен модуль Профибас и какой-то преобразователь...

Какую задачу-то хотите решать с помощью писюка?

Для начала Drive Monitor
Ianus
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата
2. Контакты 14-15 для подключения панели оператора AOP, а не PC.

С блок-схемы видно, что контакты 14-15 это RS485, или я чего-то не правильно понимаю?
Михайло
Цитата(Ianus @ 23.2.2009, 20:19) [snapback]356643[/snapback]
С блок-схемы видно, что контакты 14-15 это RS485, или я чего-то не правильно понимаю?

Все правильно. Только по этому интерфейсу можно подключить между собой несколько Микромастеров и подключить их к одной AOP, через специальный монтажный комплект. Одна AOP позволит программировать сразу несколько частотников.
Хотя лучше, я думаю, уточнить вопрос о подключении компьютера к этим контактам у консультантов Сименса.
Pzotov
У нас подключали через конвертер 483/232 к СОМ порту. Пакет для программирования бесплатный, и вроде как даже на диске с частотником присутствует..
Ianus
Цитата(Pzotov @ 24.2.2009, 11:11) [snapback]356812[/snapback]
У нас подключали через конвертер 483/232 к СОМ порту. Пакет для программирования бесплатный, и вроде как даже на диске с частотником присутствует..

Спасибо! Будем пробовать! bestbook.gif О результате отпишусь
Ianus
clap.gif Использовал I-7520 + Drive Monitor Все Ok! clap.gif
Всем спасибо!
Михайло
Куда воткнул?
Ianus
Цитата(Михайло @ 24.2.2009, 16:13) [snapback]356961[/snapback]
Куда воткнул?

Serial Link 14->DATA+
Serial Link 15->DATA-
Verh
smile.gif
и какая разница в деньгах между I-7520 и преобразователя от Сименса ?
Ianus
Цитата(Verh @ 26.2.2009, 10:17) [snapback]357502[/snapback]
smile.gif
и какая разница в деньгах между I-7520 и преобразователя от Сименса ?

Разница в том, что I-7520 был в наличии, а преобразователь от Сименса нужно было покупать smile.gif